Objavljeno: 09.veljača.2019 u 10:18 |
SSad sam u ormariću s osiguračima izmjerio razliku potencijala između uzemljenja i nule, koja se kreće 2-3,5 V. Mjereno s jeftilenom od instrumenta. Idealno bi bilo da je 0 V. Kolika je tolerancija, ako je ima?
|
|
 |
Gašo
Best of the Best
analogni šnelšvaser
Pridružen: 16.srpanj.2004
Lokacija: Zagreb
Status: Offline
Postova: 21848
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 09.veljača.2019 u 10:35 |
Ništa ti to ne govori jer instrumenti imaju Mohm ulaze kad mjere napone pa možeš izmjeriti i razliku naboja ili indukciju od par nA-uA a ne realni potencijal kao da mjeriš bateriju recimo.
Znači nema pomaka kod tebe po ovom pitanju?
Editirao Gašo - 09.veljača.2019 u 11:02
|
RPi3+Digi Pro(Soundness mod), Berkeley Audio - Alpha DAC Series 1 MQA(Soundness mod),Marohei Maduro S, Pioneer C-21,Marohei Maduro S, Pioneer M-22, Neotech SOCT-18 TP, ATC SCM 19 V2
|
 |
amigo
Hiperaktivan
Pridružen: 28.siječanj.2004
Status: Offline
Postova: 5188
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 09.veljača.2019 u 12:30 |
Gašo napisao:
Ništa ti to ne govori jer instrumenti imaju Mohm ulaze kad mjere napone pa možeš izmjeriti i razliku naboja ili indukciju od par nA-uA a ne realni potencijal kao da mjeriš bateriju recimo.
Znači nema pomaka kod tebe po ovom pitanju?
|
KKad mjerim kleme, onda je 0v. Ali upravo sam brikao 0 i zemlju. Jedna briga manje. Još tražim rješenje. S razdvojnim trafom nema tolikih oscilacija, ali ne svira tako lijepo.
Editirao amigo - 09.veljača.2019 u 12:41
|
|
 |
bepone
Hiperaktivan
Pridružen: 15.siječanj.2008
Status: Offline
Postova: 1645
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 09.veljača.2019 u 12:31 |
amigo napisao:
SSad sam u ormariću s osiguračima izmjerio razliku potencijala između uzemljenja i nule, koja se kreće 2-3,5 V. Mjereno s jeftilenom od instrumenta. Idealno bi bilo da je 0 V. Kolika je tolerancija, ako je ima?
| da si predugo od trafostanice i da sigurno imas potencijalnih problema sa uzemljenjem
O i uzemljenje su spojeni skupa u nekoj obliznjoj trafostanici.. kod tebe vec ima neke razlike
|
 |
jerga
Super Aktivan
Pridružen: 13.prosinac.2013
Lokacija: Vatican City State
Status: Offline
Postova: 469
|
Opcije posta
Pohvala (0)
Citiraj Odgovor
Objavljeno: 09.veljača.2019 u 16:05 |
Tih par V ti ne znaci apsolutno ništa. Napon koji si izmjerio je razlika potencijala od uzemljenja (zeleno-žuti) i nule u tvom razvodnom ormaru. I to znači da ti je trenutno prilično nesimetrično opterećenje u instalaciji ako imaš trofaznu struju. Ako imaš monofaznu onda je to stalno ekstremno nesimetrična situacija i kroz nulu ti teče isti iznos struje kao u svim fazama. Dakle u trenutku mjerenja uključena ti pećnica ili neki veći potrošač. Pitanje je sad napajaš li se iz kabelske ili nadzemne mreže? Tu su bitne razlike u uzemljenju nultog vodiča. I da, nul vodič i zaštitno uzemljenje spajaju se obavezno u TS ali i na više mjesta u mreži, dakle ako je mreža kabelska spojeni su i u tvom kućnom priključnom ormariću. Ili bi barem trebali biti
Editirao jerga - 09.veljača.2019 u 16:09
|
 |